Есть viewtopic.php?f=120&t=11468
Там
Смотри синюю трубку. Между двумя красными стрелками есть сочленение - это стык двух половин и именно в этом стыке стоит капилляр.
НО! Это вроде как не наш капилляр.
Ладно. Далее едем.
Включаем климат в LO, вентилятор в максимум вручную, закрываем внешний приток (включаем рециркуляцию) и мерием температуру спустя минуты 3. Повторяем измерение с подгазовкой.
Также вручную проконтролируй разницу температур у капилляра.
И дело может оказаться в компрессоре. Не выдает нужное давление и получаем тепло.